民國112年 第3梯次 營建防水-薄片系防水施工丙級 學科

第19題

瀝青熱熔鍋爐於現埸設置時,須依施工面積而定,如施工面積為1100 m2則至少應設置幾個以上

題目

瀝青熱熔鍋爐於現埸設置時,須依施工面積而定,如施工面積為1100 m2則至少應設置幾個以上

  1. (1) 1 個
  2. (2) 5 個
  3. (3) 10 個
  4. (4) 2 個

官方答案

(4) 2 個

解析

現場熱熔鍋爐的配置數量依施工面積與熔膠供應能力而定,一般約每 1,000 m² 配置一座,且須有備用爐以避免熔膠中斷影響鋪貼。施工面積 1100 m² ÷ 1000 ≈ 1.1,故至少需設置 2 個以上。只設 1 個無法因應大面積連續施工與故障備援;5 個、10 個則遠超過實際需求,不符經濟配置原則。