民國112年 第3梯次 營建防水-薄片系防水施工丙級 學科
第25題
乙烯丙烯橡膠(EPDM)受到外力造成損傷,須依損傷修補直向、橫向需為幾公分?
題目
乙烯丙烯橡膠(EPDM)受到外力造成損傷,須依損傷修補直向、橫向需為幾公分?
- (1) 20 cm
- (2) 10 cm
- (3) 25 cm
- (4) 3 cm
官方答案
(2) 10 cm
解析
EPDM 薄片受外力破損時,應先將損傷處修整成整齊切口,清除鬆動或污染層,再以同材質補片覆蓋。補片在損傷部位的縱向與橫向,均須向外延伸至少 10 公分,使補片與完好防水層保有足夠搭接寬度,形成連續且水密的接縫。若搭接寬度不足,邊緣容易翹起、脫膠而再次滲漏,因此 10 公分是維修補片的最小控制尺寸。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。