民國105年 第3梯次 營建防水-塗膜系防水施工丙級 學科
第26題
紅磚隔間之浴廁施作聚胺酯P U 防水工程,一個月後進行驗收前之自主檢查發現牆面P U 有嚴 重且全面的回黏現象,但同樣的材料施作於屋頂上面則不會,最主要原因是?
題目
紅磚隔間之浴廁施作聚胺酯P U 防水工程,一個月後進行驗收前之自主檢查發現牆面P U 有嚴 重且全面的回黏現象,但同樣的材料施作於屋頂上面則不會,最主要原因是?
- (1) 採用非焦油系列P U 施工且塗裝前紅磚含水量過高,水氣蒸發時使P U 產生膨潤現象
- (2) P U 施工時底漆塗佈不足
- (3) 硬化劑用量不足或攪拌不完全
- (4) P U 厚度不足
官方答案
(1) 採用非焦油系列P U 施工且塗裝前紅磚含水量過高,水氣蒸發時使P U 產生膨潤現象
解析
紅磚屬多孔吸水性基材,若含水率過高施作 PU(聚氨酯)防水,基材水氣蒸發產生蒸氣壓,導致 PU 膜層膨潤產生回黏(指觸乾後再軟化黏手)。屋頂基材通常為混凝土,含水率可控制較低,故不易發生。選項 2 底漆不足易致附著不良而非回黏;選項 3 硬化劑不足導致未完全硬化,現象不同;選項 4 厚度不足影響防水效能,非回黏主因。故正確答案為選項 1。