民國107年 第3梯次 營建防水-塗膜系防水施工丙級 學科

第51題

填縫防水施工,為了測試被接著面混凝土之乾燥度,下列何者為最佳之測試方式?

題目

填縫防水施工,為了測試被接著面混凝土之乾燥度,下列何者為最佳之測試方式?

  1. (1) 目測
  2. (2) 水分計測試
  3. (3) 包裝用膠帶貼測
  4. (4) 高吸水性之棉紙貼測

官方答案

(2) 水分計測試

解析

填縫施工前須確認被接著面混凝土之乾燥度,以免水氣阻礙填縫材接著或導致發泡、白化。水分計測試(2)可定量量測混凝土表面含水率,數值客觀準確,為最佳判定方式。目測(1)僅憑外觀難判內部含水;包裝膠帶貼測(3)與棉紙貼測(4)僅能定性偵測水氣凝結,受環境溫濕度影響大,靈敏度與可信度均不如水分計。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料