民國109年 第3梯次 營建防水-塗膜系防水施工丙級 學科
第78題
紅磚隔間之浴廁施作聚胺酯PU 防水工程,一個月後進行驗收前之自主檢查發現牆面PU 有嚴重且 全面的回黏現象,但同樣的材料施作於屋頂上面則不會,最主要原因是?
題目
紅磚隔間之浴廁施作聚胺酯PU 防水工程,一個月後進行驗收前之自主檢查發現牆面PU 有嚴重且 全面的回黏現象,但同樣的材料施作於屋頂上面則不會,最主要原因是?
- (1) PU 施工時底漆塗佈不足
- (2) 硬化劑用量不足或攪拌不完全
- (3) PU 厚度不足
- (4) 採用非焦油系列PU 施工且塗裝前紅磚含水量過高,水氣蒸發時使PU 產生膨潤現象
官方答案
(4) 採用非焦油系列PU 施工且塗裝前紅磚含水量過高,水氣蒸發時使PU 產生膨潤現象
解析
紅磚孔隙多、易吸水,施工前若含水量過高,內部水氣日後受熱蒸發會自磚體向外推擠,使非焦油系列PU膜產生膨潤而無法完全硬化、全面回黏;屋頂無此高含水磚牆故不發生。若為硬化劑不足或攪拌不全(選項2),同批材料施作於屋頂亦會回黏,與題述不符;選項1、3不會造成全面回黏。正確為4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。