民國109年 第3梯次 營建防水-塗膜系防水施工丙級 學科

第78題

紅磚隔間之浴廁施作聚胺酯PU 防水工程,一個月後進行驗收前之自主檢查發現牆面PU 有嚴重且 全面的回黏現象,但同樣的材料施作於屋頂上面則不會,最主要原因是?

題目

紅磚隔間之浴廁施作聚胺酯PU 防水工程,一個月後進行驗收前之自主檢查發現牆面PU 有嚴重且 全面的回黏現象,但同樣的材料施作於屋頂上面則不會,最主要原因是?

  1. (1) PU 施工時底漆塗佈不足
  2. (2) 硬化劑用量不足或攪拌不完全
  3. (3) PU 厚度不足
  4. (4) 採用非焦油系列PU 施工且塗裝前紅磚含水量過高,水氣蒸發時使PU 產生膨潤現象

官方答案

(4) 採用非焦油系列PU 施工且塗裝前紅磚含水量過高,水氣蒸發時使PU 產生膨潤現象

解析

紅磚孔隙多、易吸水,施工前若含水量過高,內部水氣日後受熱蒸發會自磚體向外推擠,使非焦油系列PU膜產生膨潤而無法完全硬化、全面回黏;屋頂無此高含水磚牆故不發生。若為硬化劑不足或攪拌不全(選項2),同批材料施作於屋頂亦會回黏,與題述不符;選項1、3不會造成全面回黏。正確為4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料