民國110年 第3梯次 營建防水-塗膜系防水施工丙級 學科
第51題
地下室止漏工程所採用之氯化鈣系列止水劑,不適合施作於金屬窗樘之水泥砂漿防水塞縫工程上, 其原因為
題目
地下室止漏工程所採用之氯化鈣系列止水劑,不適合施作於金屬窗樘之水泥砂漿防水塞縫工程上, 其原因為
- (1) 止水劑只有加速水泥快速凝結作用並無法增加水泥水密性
- (2) 酸鹼中和造成水泥失去防水效果
- (3) 止水劑之氯離子嚴重侵蝕金屬窗樘並有可能因為銹蝕膨脹而造成水泥砂漿崩解
- (4) 成本考量
官方答案
(3) 止水劑之氯離子嚴重侵蝕金屬窗樘並有可能因為銹蝕膨脹而造成水泥砂漿崩解
解析
氯化鈣系止水劑含大量氯離子,會滲入金屬窗樘表面破壞鈍化膜,引發電化學銹蝕;銹蝕產物體積膨脹,會把周圍水泥砂漿撐裂、崩解,反而形成滲水路徑。此類止水劑雖可加速水泥凝結,但用於金屬界面時耐久性差,故不適合窗樘塞縫。選項3正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。