民國110年 第3梯次 營建防水-塗膜系防水施工丙級 學科

第67題

聚胺酯防水施工,複層塗刷於夏季時應間隔時間為

題目

聚胺酯防水施工,複層塗刷於夏季時應間隔時間為

  1. (1) 5 小時以上2 日以內
  2. (2) 15 小時以上5 日以內
  3. (3) 10 小時以上3 日以內
  4. (4) 不必管它

官方答案

(1) 5 小時以上2 日以內

解析

聚胺酯防水材採複層塗刷時,須在前一道仍具適當接著性時完成下一道。夏季氣溫高,表面乾燥與反應較快,實務上兩道間隔以五小時以上、二日以內為原則;間隔太短,溶劑或反應氣體不易逸散,易起泡;間隔太久,表面可能受污染、粉化或老化,降低層間接著。若超過容許時間,應先清潔、打磨再塗。故選五小時以上二日以內。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。