民國111年 第3梯次 營建防水-塗膜系防水施工丙級 學科
第52題
地下室外牆施作聚合物水泥系(水和凝固型)防水材前,如發現素地面有蜂窩現象,其最佳因應措施 為
題目
地下室外牆施作聚合物水泥系(水和凝固型)防水材前,如發現素地面有蜂窩現象,其最佳因應措施 為
- (1) 直接塗布
- (2) 加塗一層樹脂底油即可
- (3) 防水材增塗2~3 道
- (4) 先將蜂窩附近打鑿、清洗乾淨後, 採用無收縮防水水泥砂漿補強修整之
官方答案
(4) 先將蜂窩附近打鑿、清洗乾淨後, 採用無收縮防水水泥砂漿補強修整之
解析
蜂窩是混凝土澆置不良造成的孔洞與疏鬆,若直接塗布防水材,塗膜會架橋在孔洞上方,受壓或滲水後即破裂、剝落。正確做法是先將蜂窩處打鑿至堅實混凝土面,清除鬆動粒料並清洗乾淨,充分潤濕後以無收縮防水水泥砂漿分層補強、修整平順,待養護乾燥再施作底油與防水材。只加塗樹脂底油或增塗2~3道,都無法改善素地強度不足與空鼓的問題。