地下室外牆施作聚合物水泥系(水和凝固型)防水材前,如發現素地面有蜂窩現象,其最佳因應措施 為

題目

地下室外牆施作聚合物水泥系(水和凝固型)防水材前,如發現素地面有蜂窩現象,其最佳因應措施 為

  1. (1) 直接塗布
  2. (2) 加塗一層樹脂底油即可
  3. (3) 防水材增塗2~3 道
  4. (4) 先將蜂窩附近打鑿、清洗乾淨後, 採用無收縮防水水泥砂漿補強修整之

官方答案

(4) 先將蜂窩附近打鑿、清洗乾淨後, 採用無收縮防水水泥砂漿補強修整之

解析

蜂窩是混凝土澆置不良造成的孔洞與疏鬆,若直接塗布防水材,塗膜會架橋在孔洞上方,受壓或滲水後即破裂、剝落。正確做法是先將蜂窩處打鑿至堅實混凝土面,清除鬆動粒料並清洗乾淨,充分潤濕後以無收縮防水水泥砂漿分層補強、修整平順,待養護乾燥再施作底油與防水材。只加塗樹脂底油或增塗2~3道,都無法改善素地強度不足與空鼓的問題。