民國105年 第3梯次 營建防水-瀝青油毛氈系熱工法防水施工丙級 學科

第71題

伸縮縫之填縫防水施工,其溝縫寬度不可超出4 公分寬,如果工地因施工誤差寬度達6 公分 時,以下何者為其最佳因應方式?

題目

伸縮縫之填縫防水施工,其溝縫寬度不可超出4 公分寬,如果工地因施工誤差寬度達6 公分 時,以下何者為其最佳因應方式?

  1. (1) 不予理會,但須選擇品質較佳之填縫材
  2. (2) 分兩次填灌
  3. (3) 溝縫兩側加裝角鐵使縫寬控制在4 公分以內
  4. (4) 溝縫兩側加塗底漆

官方答案

(3) 溝縫兩側加裝角鐵使縫寬控制在4 公分以內

解析

填縫材的位移能力與斷面尺寸有關,縫寬超過產品容許值(本例4cm)時,填縫材會因深度不足而下垂、與縫壁剝離或開裂,失去水密性。寬度已達6cm 時,正確作法是先將溝縫兩側加裝角鐵(或補修、加設襯底),把實際縫寬縮到4cm 以內,再依規定填縫。分兩次填灌只是分層施工,總寬仍為6cm,斷面問題未解決;僅加塗底漆或不予理會,都無法改善填縫材承受位移的能力。