民國106年 第3梯次 營建防水-瀝青油毛氈系熱工法防水施工丙級 學科
第24題
地下室外牆施作樹脂水泥系( 水和凝固型) 防水材前,如發現素地面有蜂窩現象,其最佳因應 措施為
題目
地下室外牆施作樹脂水泥系( 水和凝固型) 防水材前,如發現素地面有蜂窩現象,其最佳因應 措施為
- (1) 防水材增塗2 ~3 道
- (2) 加塗一層樹脂底油即可
- (3) 直接塗佈
- (4) 先將蜂窩附近打鑿、清洗乾淨後,採用無收縮防水水泥砂漿補強修整之
官方答案
(4) 先將蜂窩附近打鑿、清洗乾淨後,採用無收縮防水水泥砂漿補強修整之
解析
蜂窩是混凝土澆置搗實不良造成的孔洞與疏鬆層,若直接塗佈防水材,會因基底鬆散、吸水率不均而產生針孔、剝離,防水層厚度也難以均勻。正確作法先將蜂窩周邊打鑿至堅實混凝土,清洗乾淨並充分濕潤,再以無收縮防水水泥砂漿分層填實、修整平順,養護後方可施作樹脂水泥系防水材。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。