民國107年 第3梯次 營建防水-瀝青油毛氈系熱工法防水施工丙級 學科

第21題

地下室連續壁之複式牆截水溝施作1:2 防水水泥砂漿粉刷後,進行驗收前自主檢查,發現截水溝內 部的水仍會往溝外地坪滲流,您認為是那些原因造成的?(A:連續壁漏水並…

題目

地下室連續壁之複式牆截水溝施作1:2 防水水泥砂漿粉刷後,進行驗收前自主檢查,發現截水溝內 部的水仍會往溝外地坪滲流,您認為是那些原因造成的?(A:連續壁漏水並攜帶大量氫氧化鈣結晶阻 塞落水頭,造成截水溝排水不順暢,B:複式牆止水墩分次澆置產生施工縫,防水粉刷前沒有施作補 強處理C:碳酸鈣結晶會侵蝕防水水泥砂漿之水密性,D:截水溝之止水墩與柱子交接處形成垂直施 工縫,且沒有防水處理)

  1. (1) ACD
  2. (2) ABD
  3. (3) ABCD
  4. (4) ABC

官方答案

(2) ABD

解析

連續壁複式牆截水溝滲漏主因在施工縫防水處理缺失:B項複式牆止水墩分次澆置產生施工縫,粉刷前未補強(如埋設止水帶、灌漿管或施作防水漿)為關鍵缺失;D項止水墩與柱交接處形成垂直施工縫同樣需防水處理。A項氫氧化鈣結晶堵塞落水頭屬排水系統維護問題,非截水溝本體防水失效主因;C項碳酸鈣結晶不會侵蝕水泥砂漿水密性。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料