民國108年 第3梯次 營建防水-瀝青油毛氈系熱工法防水施工丙級 學科

第51題

下列何者部位不適用於聚合物水泥系(水和凝固型)防水材?

題目

下列何者部位不適用於聚合物水泥系(水和凝固型)防水材?

  1. (1) 屋頂
  2. (2) 跨距較小之陽台
  3. (3) 浴室
  4. (4) 地下室外牆

官方答案

(1) 屋頂

解析

聚合物水泥系(水和凝固型)屬水泥基的剛性防水材,延伸率低,抗裂與耐候能力有限,較適合變形量小、且事後有磁磚或保護層覆蓋的部位,如浴室、地下室外牆及跨距較小之陽台。屋頂直接曝曬,日夜溫差與結構撓度造成的變形較大,剛性塗膜容易龜裂而失去防水功能,一般須選用彈性防水材或加設完善的隔熱保護層,故屋頂最不適用。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料