民國109年 第3梯次 營建防水-瀝青油毛氈系熱工法防水施工丙級 學科

第34題

紅磚隔間之浴廁施作聚胺酯PU 防水工程,一個月後進行驗收前之自主檢查發現牆面PU 有嚴重且 全面的回黏現象,但同樣的材料施作於屋頂上面則不會,最主要原因是?

題目

紅磚隔間之浴廁施作聚胺酯PU 防水工程,一個月後進行驗收前之自主檢查發現牆面PU 有嚴重且 全面的回黏現象,但同樣的材料施作於屋頂上面則不會,最主要原因是?

  1. (1) PU 厚度不足
  2. (2) 採用非焦油系列PU 施工且塗裝前紅磚含水量過高,水氣蒸發時使PU 產生膨潤現象
  3. (3) PU 施工時底漆塗佈不足
  4. (4) 硬化劑用量不足或攪拌不完全

官方答案

(2) 採用非焦油系列PU 施工且塗裝前紅磚含水量過高,水氣蒸發時使PU 產生膨潤現象

解析

紅磚隔間浴廁基層多孔吸水,若磚體含水率過高施工非焦油型PU(屬濕氣固化單液型),底層水分蒸發產生水蒸氣上升壓力,導致PU塗膜尚未完全硬化時產生膨潤、回黏甚至氣泡;屋頂基層通常為混凝土含水率可控且有坡度排水,故同材料屋頂不回黏。選項1厚度不足通常導致破孔滲漏非回黏;選項3底漆不足影響附著力;選項4硬化劑不足屬雙液型PU問題,單液型PU無硬化劑。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。