改質瀝青防水氈施工,於凹凸角部位之正確施工步驟為

題目

改質瀝青防水氈施工,於凹凸角部位之正確施工步驟為

  1. (1) 節省成本,方便施工為原則
  2. (2) 依監工之指示施作
  3. (3) 防水層先施作後,再作補強層
  4. (4) 補強層先行補強再施作防水層

官方答案

(4) 補強層先行補強再施作防水層

解析

改質瀝青防水氈於凹凸角(陰陽角)部位,應先施作補強層(加貼補強氈或加強處理)再施作全面防水層。凹凸角為應力集中、易龜裂漏水之弱點,先以補強層強化該部位再覆蓋整體防水層,可提升接著與抗裂效果。選項1、2缺乏標準依據;選項3先作防水層再補強,會使補強層位於上方而無法補強接著界面,不正確。正確步驟為補強層先行,故選4。