民國109年 第3梯次 營建防水-瀝青油毛氈系熱工法防水施工丙級 學科
第77題
地下室連續壁之複式牆截水溝施作1:2 防水水泥砂漿粉刷後,進行驗收前自主檢查,發現截水溝 內部的水仍會往溝外地坪滲流,您認為是那些原因造成的?A.連續壁漏水並攜…
題目
地下室連續壁之複式牆截水溝施作1:2 防水水泥砂漿粉刷後,進行驗收前自主檢查,發現截水溝 內部的水仍會往溝外地坪滲流,您認為是那些原因造成的?A.連續壁漏水並攜帶大量氫氧化鈣結晶 阻塞落水頭,造成截水溝排水不順暢、B.複式牆止水墩分次澆置產生施工縫,防水粉刷前沒有施作 補強處理、C.碳酸鈣結晶會侵蝕防水水泥砂漿之水密性、D.截水溝之止水墩與柱子交接處形成垂直 施工縫,且沒有防水處理
- (1) ABCD
- (2) ABD
- (3) ACD
- (4) ABC
官方答案
(2) ABD
解析
地下室連續壁複式牆截水溝滲漏主因:A.連續壁滲水攜帶氫氧化鈣結晶阻塞落水頭導致排水不暢(正確);B.複式牆止水墩分次澆置產生施工縫,防水粉刷前未補強處理(正確,施工縫為弱點);D.截水溝止水墩與柱交接處形成垂直施工縫未防水(正確,交接處應埋設止水帶或塗抹防水漿)。C.碳酸鈣結晶不會侵蝕水泥砂漿水密性,僅會堵塞排水路徑,故 C 錯誤。綜上正確為 ABD。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。