民國110年 第3梯次 營建防水-瀝青油毛氈系熱工法防水施工丙級 學科
第65題
地下室按照標準規範施作1:2 防水水泥砂漿粉刷工程,3 個月後進行驗收前之自主檢查,發現牆面 每間隔一定的面積就產生小圓球狀之深褐色斑痕,您認為最主要是什麼原因…
題目
地下室按照標準規範施作1:2 防水水泥砂漿粉刷工程,3 個月後進行驗收前之自主檢查,發現牆面 每間隔一定的面積就產生小圓球狀之深褐色斑痕,您認為最主要是什麼原因?
- (1) 水泥砂漿攪拌時沒有添加適當的防水劑
- (2) 水泥砂漿配比及水灰比不當
- (3) 牆面鐵線及螺桿部位之止水作業採用氯化鈣系列止水劑
- (4) 壁體結露造成
官方答案
(3) 牆面鐵線及螺桿部位之止水作業採用氯化鈣系列止水劑
解析
牆面呈規律間隔的小圓球狀深褐色斑痕,多對應模板鐵線、對拉螺桿位置。起因為止水作業採用含氯化鈣系列藥劑,氯離子引發鐵件銹蝕,鐵鏽沿毛細孔析出形成深褐色鏽斑。水灰比不當多呈泛白或龜裂,結露不成圓球深褐色,故選氯化鈣系列止水劑。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。