地下室按照標準規範施作1:2 防水水泥砂漿粉刷工程,3 個月後進行驗收前之自主檢查,發現牆面 每間隔一定的面積就產生小圓球狀之深褐色斑痕,您認為最主要是什麼原因…

題目

地下室按照標準規範施作1:2 防水水泥砂漿粉刷工程,3 個月後進行驗收前之自主檢查,發現牆面 每間隔一定的面積就產生小圓球狀之深褐色斑痕,您認為最主要是什麼原因?

  1. (1) 牆面鐵線及螺桿部位之止水作業採用氯化鈣系列止水劑
  2. (2) 水泥砂漿攪拌時沒有添加適當的防水劑
  3. (3) 水泥砂漿配比及水灰比不當
  4. (4) 壁體結露造成

官方答案

(1) 牆面鐵線及螺桿部位之止水作業採用氯化鈣系列止水劑

解析

牆面出現「每間隔一定面積」的小圓球狀深褐色斑痕,位置規律,正好對應模板鐵線與螺桿穿牆孔的位置。若這些部位採用氯化鈣系列止水劑,氯離子會加速鐵件鏽蝕,鏽水隨毛細作用滲至粉刷層表面,形成深褐色圓形斑痕。防水劑添加不當、配比或水灰比不當通常造成全面性龜裂、白華或起砂,不會呈規律圓點;壁體結露則是全面潮濕或水珠,非局部褐色斑。故主因為氯化鈣系止水劑造成鐵件鏽蝕。