民國101年 第1梯次 混凝土丙級 學科
第49題
混凝土澆置水平部分的輸送管線,通常使獨立於模板的固定架,其原因為
題目
混凝土澆置水平部分的輸送管線,通常使獨立於模板的固定架,其原因為
- (1) 提高整體高度
- (2) 減緩泵送傳遞的振動力
- (3) 減輕輸送管線移動重量
- (4) 調整水平度
官方答案
(2) 減緩泵送傳遞的振動力
解析
泵送混凝土之水平輸送管線若直接架於模板上,泵送時的脈動壓力與振動會傳遞至模板,造成模板變形、漏漿或鋼筋移位,影響結構尺寸與品質。故管線應以獨立於模板的固定架支撐,使振動不傳遞至模板系統。其目的非提高高度、減重或調整水平。故選 2。