民國104年 第2梯次 混凝土丙級 學科
第3題
埋置在硬化混凝土而外露之鋼筋如需預熱時,鋼筋預熱範圍從彎曲中點兩邊至少5 倍鋼筋直 徑,但預熱不可延伸到混凝土內,在混凝土與鋼筋交接處之溫度不可超過
題目
埋置在硬化混凝土而外露之鋼筋如需預熱時,鋼筋預熱範圍從彎曲中點兩邊至少5 倍鋼筋直 徑,但預熱不可延伸到混凝土內,在混凝土與鋼筋交接處之溫度不可超過
- (1) 520 °C
- (2) 130 °C
- (3) 390 °C
- (4) 260 °C
官方答案
(4) 260 °C
解析
依鋼筋混凝土施工規範,外露鋼筋需預熱彎曲時,預熱範圍自彎曲中點兩側至少 5 倍鋼筋直徑,且預熱不得延伸至混凝土內;為避免混凝土受熱損傷(高溫會使內部水分汽化、產生爆裂與強度衰減),混凝土與鋼筋交接處之溫度不得超過 260 °C。520、390 °C 過高將破壞混凝土,130 °C 則過嚴,故選 4。