民國110年 第1梯次 混凝土丙級 學科
第79題
採用特密管澆置水中混凝土,下列敘述何者有錯誤?
題目
採用特密管澆置水中混凝土,下列敘述何者有錯誤?
- (1) 特密管澆置混凝土完成後,應儘速移去附著特密管內之混凝土
- (2) 澆置時,特密管不得埋入已灌注之混凝土中,以利施工進度
- (3) 澆置時,特密管不可橫向移動
- (4) 澆置作業不可中斷
官方答案
(2) 澆置時,特密管不得埋入已灌注之混凝土中,以利施工進度
解析
水中混凝土須以特密管連續澆置,管口應始終埋入已澆置混凝土內適當深度,形成水封,避免水進入管內造成析離、斷樁或蜂窩。若為了施工進度而將特密管拔出混凝土面,混凝土會直接與水接觸而析離,所以「不得埋入」的說法是錯誤的。澆置時也應避免橫向移動,以免擾動已澆置混凝土;完成後應儘速清除管內附著混凝土。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。