民國112年 第3梯次 混凝土丙級 學科
第10題
埋置在硬化混凝土而外露之鋼筋如需預熱時,鋼筋預熱範圍從彎曲中點兩邊至少5 倍鋼筋直徑,但 預熱不可延伸到混凝土內,在混凝土與鋼筋交接處之溫度不可超過
題目
埋置在硬化混凝土而外露之鋼筋如需預熱時,鋼筋預熱範圍從彎曲中點兩邊至少5 倍鋼筋直徑,但 預熱不可延伸到混凝土內,在混凝土與鋼筋交接處之溫度不可超過
- (1) 390°C
- (2) 130°C
- (3) 520°C
- (4) 260°C
官方答案
(4) 260°C
解析
依鋼筋外露於硬化混凝土需預熱(如續接、焊接前預熱)之規定,預熱範圍自彎曲中點兩側至少 5 倍鋼筋直徑,且預熱不得延伸至混凝土內;在混凝土與鋼筋交接處之溫度不得超過 260°C(約 500°F),以免混凝土因高溫產生爆裂或傷害既有結構。選項 1 之 390°C、選項 3 之 520°C 均過高,會損壞混凝土;選項 2 之 130°C 過低,難以達到預熱軟化或除濕目的。故正確為 260°C。