民國113年 第2梯次 混凝土丙級 學科
第3題
用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列「不正確」的作法是?
題目
用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列「不正確」的作法是?
- (1) 重新設計線路,改較粗的導線或用兩迴路並聯
- (2) 減少線路連接的電氣設備,降低用電量
- (3) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
- (4) 提高用電設備的功率因數
官方答案
(3) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
解析
保險絲與斷路器的額定值是依導線線徑及線路容量選定,其作用是在過載或短路時切斷電源,保護導線。任意換大一級或大兩級,故障電流可能未達熔斷值,導線便持續過熱,絕緣劣化甚至引發火災,保護功能形同失效,故為不正確作法。正確方向是檢討負載:減少同時使用的電氣設備、提高功率因數以降低電流,或重新設計線路,改用較粗導線、增設迴路分擔電流。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。