民國114年 第2梯次 延期考區 混凝土丙級 學科
第57題
電氣設備維修時,在關掉電源後,最好停留1 至5 分鐘才開始檢修,其主要的理由為下列何者?
題目
電氣設備維修時,在關掉電源後,最好停留1 至5 分鐘才開始檢修,其主要的理由為下列何者?
- (1) 先平靜心情,做好準備才動手
- (2) 法規沒有規定,這完全沒有必要
- (3) 讓裡面的電容器有時間放電完畢,才安全
- (4) 讓機器設備降溫下來再查修
官方答案
(3) 讓裡面的電容器有時間放電完畢,才安全
解析
電氣設備內部常裝有電容器,切斷電源後電容器仍儲存電荷,須經放電電路逐漸釋放;若立即檢修,可能遭殘餘電壓電擊。停留1至5分鐘即為等待電容器放電完畢,之後還應以驗電器確認無電壓,必要時放電接地。選項2稱法規沒規定、完全沒必要,忽略殘餘電荷的危險;選項1、4雖有助作業進行,但都不是這項規定的主要理由。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。