民國99年 第2梯次 營造工程管理甲級 學科

第17題

給排水水壓局部測試不得小於

題目

給排水水壓局部測試不得小於

  1. (1) 20
  2. (2) 15
  3. (3) 10
  4. (4) 12 k g / cm

官方答案

(3) 10

解析

給排水配管完成後須做水壓試驗,局部(分段)測試的試驗壓力不得小於每平方公分 10 公斤(約 1.0 MPa),並在加壓後保持一段時間,檢查接頭、閥件有無滲漏及壓降。這項要求是為了確認管材、膠合或熔接接頭在正常工作壓力以上仍能密合。20、15、12 kg/cm² 都高於規定的下限,並非本題所問的最低標準值。