民國98年 第2梯次 營造工程管理甲級 學科
第23題
排水管橫支管及橫主管管徑超過75 公厘時,其坡度不得小於
題目
排水管橫支管及橫主管管徑超過75 公厘時,其坡度不得小於
- (1) 1 / 30
- (2) 1 / 50
- (3) 1 / 75
- (4) 1 / 100
官方答案
(4) 1 / 100
解析
依建築技術規則建築設備編之排水管坡度規定,橫支管及橫主管管徑在75公厘以下者,坡度不得小於1/50;管徑超過75公厘者,為避免流速過低造成污物沉澱堵塞,坡度不得小於1/100。管徑越大,在相同坡度下流速越慢,故放寬至1/100仍可維持自清流速。1/30、1/50、1/75之坡度均較1/100陡,並非題目所問之下限值,故選1/100。