民國104年 第2梯次 營造工程管理甲級 學科
第67題
低壓斷路器施工檢查時,應注意檢查之規格為
題目
低壓斷路器施工檢查時,應注意檢查之規格為
- (1) 電流容量
- (2) 啟斷容量
- (3) 極數
- (4) 價格
官方答案
(1) 電流容量、(2) 啟斷容量、(3) 極數
解析
低壓斷路器(MCCB)施工檢查首重三項電氣規格:電流容量(額定電流)須大於或等於負載電流,並與導線安培容量搭配,避免過載誤跳或導線過熱;啟斷容量(IC)必須大於裝設點可能發生之短路電流,否則短路時無法安全啟斷,甚至造成電弧閃絡;極數須與相數及電壓系統(單相二線、三相三線、三相四線)相符,並確認中性線是否需同時啟斷。價格屬採購比價考量,不是施工檢查的技術規格項目。