民國104年 第2梯次 營造工程管理甲級 學科

第70題

有關機電工程之敘述,下列哪些為正確?

題目

有關機電工程之敘述,下列哪些為正確?

  1. (1) 配電室內可由用戶自備管線穿過
  2. (2) 管路穿梁施工時需檢查預定高程是否適當
  3. (3) 相鄰穿梁管路之間隔需考慮是否適當
  4. (4) 配電室淨高至少2 m 以上

官方答案

(2) 管路穿梁施工時需檢查預定高程是否適當、(3) 相鄰穿梁管路之間隔需考慮是否適當

解析

配電室為台電責任分界點,屬電力設施空間,不得由用戶自備管線穿越,以免妨礙維護、破壞防火區劃並造成感電危險,故第1項錯誤。管路穿梁施工時,須先核對預定高程是否適當,確認與梁主筋、箍筋及其他管線不衝突,並保有足夠保護層;同時須檢討相鄰穿梁管路之間隔,避免孔洞過於密集造成應力集中、削弱梁之斷面強度。配電室淨高一般要求2.5公尺以上,僅2公尺不符需求。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料