鋼板厚板於軋至過程中易有夾層缺陷,因此對於

題目

鋼板厚板於軋至過程中易有夾層缺陷,因此對於

  1. (1) 25
  2. (2) 15
  3. (3) 20
  4. (4) 10 mm 以上之鋼板,應以超音波或其他可靠方法檢驗

官方答案

(1) 25

解析

鋼板軋延時,鋼胚內部的收縮孔、氣孔與夾雜物容易被壓成平行於板面的夾層缺陷,板厚越大越不易癒合,因此須以超音波探傷檢驗。依鋼結構施工規範,厚度25 mm以上之鋼板應以超音波或其他可靠方法檢驗,確認無夾層後才可用於承受厚度方向拉力之重要接頭。15、20、10 mm皆未達此門檻,故選1。