民國111年 第2梯次 營造工程管理甲級 學科
第70題
下列有關建築物給排水之敘述哪些正確?
題目
下列有關建築物給排水之敘述哪些正確?
- (1) 埋設於地下有附設過濾網者,得免設清潔口
- (2) 水封深度不得小於5cm,並不得大於10cm
- (3) 橫支管及橫主管管徑小於75mm(包括75mm)時,其坡度不得小於1/100
- (4) 設備落水口至存水彎堰口之距離,不得大於60cm
官方答案
(1) 埋設於地下有附設過濾網者,得免設清潔口、(2) 水封深度不得小於5cm,並不得大於10cm、(4) 設備落水口至存水彎堰口之距離,不得大於60cm
解析
依《建築技術規則》建築設備篇排水設備規定:選項1,埋設於地下且附設過濾網(如地板落水)之排水管,因可取出過濾網清理,得免設清潔口,正確。選項2,存水彎水封深度規定不得小於5公分、不得大於10公分,過淺易破封返臭、過深易積污,正確。選項4,設備落水口至存水彎堰口之水平距離不得大於60公分,以免負壓破封或積存污物,正確。選項3錯誤:管徑75毫米以下(含75毫米)之橫支管及橫主管,其坡度不得小於1/50(而非1/100),管徑愈小所需坡度愈陡以維持自清流速;1/100僅適用於較大管徑。故正確為1、2、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。