民國112年 第2梯次 營造工程管理甲級 術科

第4題

四、工程施工之臨時用電若向台電公司申請接電使用時,在工程初期之假設工 程階段,請至少列舉5項說明臨時電工程在規劃與施工時應注意事項。(配 分20分)

題目

四、工程施工之臨時用電若向台電公司申請接電使用時,在工程初期之假設工 程階段,請至少列舉5項說明臨時電工程在規劃與施工時應注意事項。(配 分20分)

參考解答

  • 1. 依用電容量申請臨時用電,設置合格之配電盤及電表。
  • 2. 配電盤應設置漏電斷路器、過載保護及接地。
  • 3. 臨時線路應使用電纜或絕緣導線,架高或保護,不得拖地或浸水。
  • 4. 潮濕場所及施工架、鋼構作業應使用低壓電或加裝漏電保護。
  • 5. 臨時電箱應防水、防塵、上鎖並標示電壓、容量及警告標誌。
  • 6. 由合格電氣人員裝修,定期檢查絕緣、接地及漏電斷路器。

官方資料