民國97年 第2梯次 營造工程管理乙級 學科
第25題
風管與機械設備連接處,應設置石棉布或經中央主管建築機關認可之其他不燃材料製造之避 震接頭,接頭長度不得大於
題目
風管與機械設備連接處,應設置石棉布或經中央主管建築機關認可之其他不燃材料製造之避 震接頭,接頭長度不得大於
- (1) 25
- (2) 50
- (3) 75
- (4) 100 公分
官方答案
(1) 25
解析
依《建築技術規則》建築設備編之規定,風管與機械設備連接處應設置石棉布或經中央主管建築機關認可之其他不燃材料製成之避震接頭,以吸收設備運轉振動並防止火災沿風管延燒。為避免接頭過長造成風管支撐不足、撓曲變形或破壞防火區劃,其長度不得大於25公分,故選1。