民國101年 第2梯次 營造工程管理乙級 學科

第58題

基樁套管貫入深度不足或貫入粗砂層而產生管湧現象,或樁底附近因承受較大之超載及振動 而造成液化現象,須加長套管或採取何種措施後再重新施工?

題目

基樁套管貫入深度不足或貫入粗砂層而產生管湧現象,或樁底附近因承受較大之超載及振動 而造成液化現象,須加長套管或採取何種措施後再重新施工?

  1. (1) 停止供水
  2. (2) 水量加大
  3. (3) 穩定液稠度增加
  4. (4) 拔起套管回填黏土後

官方答案

(4) 拔起套管回填黏土後

解析

套管內發生管湧或樁底土壤液化,代表樁底地層已擾動、承載力喪失,此時若只加長套管仍無法阻止砂粒隨水湧入。正確處理方式是將套管拔起,回填黏土(或穩定土壤材料)把擾動孔穴填實、恢復地層密實度,再重新鑽掘或打設並加長套管。停止供水或加大水量都無法解決湧砂問題,加大水量反而更容易帶出砂粒;穩定液稠度增加只用於鑽掘穩定孔壁,對已液化的樁底無效。故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料