民國103年 第2梯次 營造工程管理乙級 學科

第77題

坍度試驗常用於測定新拌混凝土之稠度,一般若不使用泵送車,直接澆注之鋼筋混凝土板、 梁、牆等,最適用的坍度值約為

題目

坍度試驗常用於測定新拌混凝土之稠度,一般若不使用泵送車,直接澆注之鋼筋混凝土板、 梁、牆等,最適用的坍度值約為

  1. (1) 0 ~ 5 cm
  2. (2) 10 ~ 15 cm
  3. (3) 25 ~ 30 cm
  4. (4) 20 ~ 25 cm

官方答案

(2) 10 ~ 15 cm

解析

坍度試驗用以測定新拌混凝土的稠度(工作性)。一般直接澆注、不使用泵送車的鋼筋混凝土樑、板、牆,為兼顧搗實容易與避免析離,適用坍度約10~15公分。坍度0~5公分屬於乾硬性混凝土,流動性低,不易搗實;坍度20~25公分以上流動性過高,雖適合泵送,但直接澆注時容易產生材料析離與泌水。故最適用的坍度值為10~15公分。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。