民國104年 第2梯次 營造工程管理乙級 學科

第46題

某工地某日鋼筋工正在綁紮柱筋,卻發現搭接長度位置位於梁柱接頭,現場施工人員應該 如何處置?

題目

某工地某日鋼筋工正在綁紮柱筋,卻發現搭接長度位置位於梁柱接頭,現場施工人員應該 如何處置?

  1. (1) 依據施工圖,確認位置是否符合,再回報工地主任處理
  2. (2) 自行判斷,趕快施工即可
  3. (3) 檢核搭接長度是否足夠即可
  4. (4) 將鋼筋工更換,並繼續施作

官方答案

(1) 依據施工圖,確認位置是否符合,再回報工地主任處理

解析

鋼筋搭接長度位置嚴禁設於梁柱接頭核心區(應力最大、剪力集中處),屬重大施工缺失。現場人員不得自行判斷(選項2)、僅檢核長度(選項3)或更換工人繼續施作(選項4)。正確程序:依施工圖確認位置是否符合規範(通常應錯開至柱中上部或梁外),並立即回報工地主任由專任工程師研判補強或返工方案。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料