民國106年 第1梯次 營造工程管理乙級 學科
第46題
某工地3 樓地版澆置混凝土後,隔天放樣卻發現4 樓柱位與3 樓柱位偏離將近1 m ,現場 工程師應該如何處置?
題目
某工地3 樓地版澆置混凝土後,隔天放樣卻發現4 樓柱位與3 樓柱位偏離將近1 m ,現場 工程師應該如何處置?
- (1) 依放樣結果,繼續施工
- (2) 暫停施工,回報工地主任,轉請結構技師重新分析結構後再施工
- (3) 與鋼筋及模板工頭討論後再施工
- (4) 將柱筋切除,移至放樣位置
官方答案
(2) 暫停施工,回報工地主任,轉請結構技師重新分析結構後再施工
解析
柱位偏離近 1 m 已遠超出容許誤差,會使柱產生偏心、承受額外彎矩,並影響結構安全與後續樓層的施工,這不是現場可以自行決定的事。正確作法為立即暫停該區域施工,回報工地主任,並轉請結構技師重新分析(檢核偏心彎矩、承載力與補強方式),再依核定的圖說施工。若依錯誤放樣繼續施工、私下與工頭討論後施工,或自行切斷柱筋移位,都會破壞結構。因此本題應選 2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。