民國111年 第2梯次 營造工程管理乙級 學科

第6題

安全支撐工程正在實施同步預壓時,油壓表B 與其他油壓表數據不同,現場工程師應該如何處 置?

題目

安全支撐工程正在實施同步預壓時,油壓表B 與其他油壓表數據不同,現場工程師應該如何處 置?

  1. (1) 先暫停同步預壓,待校正油壓表後,再繼續加壓
  2. (2) 立即回報主任,等待回應
  3. (3) 係油壓表不靈光,拿鐵鎚敲一下即可
  4. (4) 將螺栓轉緊即可

官方答案

(1) 先暫停同步預壓,待校正油壓表後,再繼續加壓

解析

同步預壓要求各油壓千斤頂壓力同步,油壓表讀數異常代表壓力傳遞不均或儀表故障。依施工安全規範,應立即暫停加壓,校正或更換油壓表確認數據正確後,再繼續施工,避免支撐體傾倒或結構損壞。選項 3 損壞儀表,選項 4 不解決根本原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料