民國113年 第2梯次 營造工程管理乙級 學科
第63題
建築物內排水系統之清潔口,其裝置規定下列敘述哪些為正確?
題目
建築物內排水系統之清潔口,其裝置規定下列敘述哪些為正確?
- (1) 地面下排水橫管管徑大於150 公厘時,每45 公尺或管路作90 度轉向處,均應設置陰井代替清潔口
- (2) 管徑100 公厘以下之排水橫管,清潔口間距不得超過15 公尺
- (3) 排水立管底端及管路轉向角度大於45 度處,均應裝設清潔口
- (4) 清潔口可接裝必要設備或地板落水
官方答案
(2) 管徑100 公厘以下之排水橫管,清潔口間距不得超過15 公尺、(3) 排水立管底端及管路轉向角度大於45 度處,均應裝設清潔口
解析
依臺北市衛生排水設備裝置標準第12條及建築物給水排水設備設計技術規範,管徑100公厘以下之排水橫管,清潔口間距不得超過15公尺;排水立管底端及管路轉向角度大於45度處均應裝設清潔口;清潔口不得接裝任何設備或地板落水。地面下排水橫管管徑大於300公厘時,每45公尺或管路作90度轉向處,才以陰井代替清潔口,故選項1之150公厘及選項4皆不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。