民國114年 第2梯次 延期考區 營造工程管理乙級 學科

第4題

某工地3 樓地版澆置混凝土後,隔天放樣卻發現4 樓柱位與3 樓柱位偏離將近1m,現場工程師 應該如何處置?

題目

某工地3 樓地版澆置混凝土後,隔天放樣卻發現4 樓柱位與3 樓柱位偏離將近1m,現場工程師 應該如何處置?

  1. (1) 將柱筋切除,移至放樣位置
  2. (2) 依放樣結果,繼續施工
  3. (3) 暫停施工,回報工地主任,轉請結構技師重新分析結構後再施工
  4. (4) 與鋼筋及模板工頭討論後再施工

官方答案

(3) 暫停施工,回報工地主任,轉請結構技師重新分析結構後再施工

解析

柱位偏離近1m屬重大施工偏差,會影響柱筋錨定、梁柱接頭與整體結構安全,不可擅自切除柱筋移位,也不能依錯誤放樣繼續施工。正確作法是先暫停該部位施工,回報工地主任,並會同監造單位及結構技師重新檢討結構分析與補強方案,經確認後才可復工。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料