民國107年 第2梯次 銑床-CNC銑床乙級 學科
第49題
手動操作CNC 銑床原點復歸,其面板X、Y、Z 三軸的指示燈未亮起,可能之原因為
題目
手動操作CNC 銑床原點復歸,其面板X、Y、Z 三軸的指示燈未亮起,可能之原因為
- (1) 氣壓系統壓力不足
- (2) 潤滑系統異常
- (3) 擋塊位置不確實
- (4) 油壓系統控制不良
官方答案
(3) 擋塊位置不確實
解析
CNC銑床原點復歸是各軸先快速移動,碰到近點開關(由擋塊或感應片觸發)後減速,再依標記脈衝定位。若X、Y、Z三軸指示燈皆未亮,最可能是擋塊鬆動、移位或位置不確實,使近點開關未被觸發。氣壓、潤滑或油壓異常通常會產生警報或運轉異常,不會造成三軸同時無法完成復歸,故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。