民國107年 第3梯次 地錨乙級 學科
第37題
以電阻量測法對已施預力地錨之防蝕保護檢測,地錨組件與地層間的電阻必須大於
題目
以電阻量測法對已施預力地錨之防蝕保護檢測,地錨組件與地層間的電阻必須大於
- (1) 30K 歐姆
- (2) 50K 歐姆
- (3) 100K 歐姆
- (4) 10K 歐姆方可接受
官方答案
(3) 100K 歐姆
解析
以電阻量測法檢測已施預力地錨之防蝕保護,是量測地錨組件與地層間的電氣隔離品質。當地錨組件與地層間的電阻大於100 kΩ時,表示防蝕系統隔離良好、無明顯低阻洩漏路徑,可接受。若量測值低於此標準,表示可能有水分侵入、包覆不良或防蝕措施失效,應進一步查明原因並改善。