民國110年 第3梯次 地錨乙級 學科

第76題

下列有關鋼絞線組立與安裝的敘述何者錯誤?

題目

下列有關鋼絞線組立與安裝的敘述何者錯誤?

  1. (1) 鋼絞線在插入中,其推入速度應越快越好
  2. (2) 鋼絞線抗張材之裁切以機械切割為原則
  3. (3) 若鋼絞線有扭曲或鏽蝕,其範圍不大仍可繼續施工
  4. (4) 封漿器應確實填塞止水材料,以免漿液流入自由段護管內

官方答案

(1) 鋼絞線在插入中,其推入速度應越快越好、(3) 若鋼絞線有扭曲或鏽蝕,其範圍不大仍可繼續施工

解析

鋼絞線插入時應緩慢、均勻推進,速度過快容易造成扭曲、卡管或刮傷 PE 被覆,故「越快越好」是錯誤的。鋼絞線若有扭曲或鏽蝕,會造成應力集中與斷面損失,不論範圍大小都應切除或更換,不可繼續施工。裁切以砂輪機等機械切割為原則,不得用氧乙炔熱切;封漿器須填塞止水材料,防止漿液流入自由段護管,這兩項敘述正確。