民國106年 第3梯次 高壓氣體特定設備操作單一級 學科

第32題

毒性氣體設備之配管、管接頭及閥之接合,應採用

題目

毒性氣體設備之配管、管接頭及閥之接合,應採用

  1. (1) 牙口接合
  2. (2) 熔接接合
  3. (3) 法蘭接合
  4. (4) 鉚釘接合

官方答案

(2) 熔接接合

解析

依高壓氣體安全相關法規(如高壓氣體特定設備檢查基準),毒性氣體設備之配管、管接頭及閥之接合,為防止洩漏危害,必須採用熔接接合(焊接),確保接合處氣密性與機械強度。牙口接合(1)、法蘭接合(3)及鉚釘接合(4)均存在潛在洩漏風險,不符合毒性氣體設備之嚴格密封要求。