民國106年 第3梯次 高壓氣體特定設備操作單一級 學科

第63題

安全閥應置釋放管,其開口部之位置,應置於距地面5 公尺或距槽頂2 公尺高度之任一較高 之位置以上者,係適用於

題目

安全閥應置釋放管,其開口部之位置,應置於距地面5 公尺或距槽頂2 公尺高度之任一較高 之位置以上者,係適用於

  1. (1) 毒性氣體高壓氣體特定設備
  2. (2) 惰性高壓氣體特定設備
  3. (3) 可燃性氣體儲槽
  4. (4) 熱交換及加熱設備

官方答案

(3) 可燃性氣體儲槽

解析

依高壓氣體特定設備檢查技術規範第68條,安全閥釋放管開口位置「距地面5公尺或距槽頂2公尺較高者」之規定,專門適用於「可燃性氣體儲槽」。此設計為防止可燃性氣體洩漏至地面作業區形成爆炸性混合氣,或回流至槽頂引燃殘留氣體;毒性氣體另規定中和/吸收處理,惰性氣體則無此高度強制。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料