民國109年 第3梯次 高壓氣體特定設備操作單一級 學科

第40題

高壓氣體特定設備之安全閥,下列敘述何者有誤?

題目

高壓氣體特定設備之安全閥,下列敘述何者有誤?

  1. (1) 其前面設有關斷閥者應全開
  2. (2) 其作動部不畏雨水浸蝕
  3. (3) 其噴出管應確實固定
  4. (4) 設定壓力不可隨意變更

官方答案

(2) 其作動部不畏雨水浸蝕

解析

安全閥作動部(彈簧、閥瓣、導桿等)若遭雨水浸蝕,將造成鏽蝕、卡澀而無法在設定壓力下正確開啟,因此應加設防雨罩或避免直接暴露,故「不畏雨水浸蝕」的敘述有誤。安全閥前方設關斷閥者,運轉中應全開並加鎖或鉛封,以免被誤關而失去保護;噴出管須確實固定,防止排放反作用力造成甩動;設定壓力不得任意變更,須由合格人員調整並加封。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料