民國109年 第3梯次 高壓氣體特定設備操作單一級 學科

第72題

為防止高壓氣體特定設備之外部熱源產生超壓,而設輔助性過壓防止安全裝置時,此等裝置之作動 壓力,應設定不超過原設計壓力之

題目

為防止高壓氣體特定設備之外部熱源產生超壓,而設輔助性過壓防止安全裝置時,此等裝置之作動 壓力,應設定不超過原設計壓力之

  1. (1) 30%
  2. (2) 20%
  3. (3) 15%
  4. (4) 10%

官方答案

(4) 10%

解析

依高壓氣體安全管理規則第44條第2項規定,為防止外部熱源導致超壓而增設之輔助性過壓防止安全裝置(如熔斷塞、爆破片),其作動壓力應設定不超過原設計壓力之10%。此係確保在火災等外部加熱情況下,輔助裝置能優先於主安全閥動作,釋放超壓保護容器完整性。30%、20%、15%均超過法規上限。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料