民國112年 第3梯次 高壓氣體特定設備操作單一級 學科
第3題
在有爆炸之虞場所測定絕緣電阻時,應預防火花之發生,其發生原因與下列何者無關?
題目
在有爆炸之虞場所測定絕緣電阻時,應預防火花之發生,其發生原因與下列何者無關?
- (1) 試驗中絕緣損壞處產生電弧
- (2) 連接線與未完全放電之機器碰撞
- (3) 連接線之完全放電
- (4) 測驗完畢時之電容放電
官方答案
(3) 連接線之完全放電
解析
於有爆炸之虞場所測定絕緣電阻,預防火花之重點在於避免殘餘電荷放電或絕緣破壞產生電弧。試驗中絕緣損壞處產生電弧、連接線碰觸未完全放電之機器、以及測驗完畢時電容放電,均會釋放能量產生火花,屬相關原因。惟「連接線之完全放電」表示線路已無殘餘電荷,不會再放電產生火花,與火花發生原因無關,故為本題所求之選項。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。