民國112年 第3梯次 高壓氣體特定設備操作單一級 學科
第70題
從事可燃性氣體、毒性氣體或氧氣等氣體設備之修理時,於事前以
題目
從事可燃性氣體、毒性氣體或氧氣等氣體設備之修理時,於事前以
- (1) 氯氣
- (2) 氫氣
- (3) 二氧化碳
- (4) 氮氣與各該氣體不發生反應之氣體置換
官方答案
(4) 氮氣與各該氣體不發生反應之氣體置換
解析
修理可燃性、毒性或氧氣等氣體設備前,必須先以氮氣等不與該氣體發生反應的惰性氣體置換,將內部可燃或有毒氣體排除,並確認濃度安全後才能動火或檢修。氯氣具毒性及腐蝕性,氫氣具可燃性,均不適合用來置換,故選項4正確。