民國114年 第3梯次 高壓氣體特定設備操作單一級 學科

第51題

承裝LPG 之高壓氣體特定設備,如欲檢測閥類、管間接頭、儀表接頭等洩漏情形,不可以使用下列 何種方法?

題目

承裝LPG 之高壓氣體特定設備,如欲檢測閥類、管間接頭、儀表接頭等洩漏情形,不可以使用下列 何種方法?

  1. (1) 用火或煙測試風向
  2. (2) 氣體洩漏檢知器
  3. (3) 用薄紙測試
  4. (4) 肥皂水等發泡溶液,塗佈接頭處

官方答案

(1) 用火或煙測試風向

解析

LPG 為易燃氣體,檢測洩漏嚴禁使用明火(如用火或煙測試風向),因可能引發爆炸。正確方法包括:氣體洩漏檢知器(電子式)、薄紙測試(觀察吹動)、肥皂水發泡溶液塗佈接頭處(觀察氣泡)。選項 1 為危險行為,屬絕對禁止。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。