民國110年 第3梯次 高壓氣體容器操作單一級 學科
第27題
高壓氣體容器停止運轉操作之清除作業,下列何者錯誤?
題目
高壓氣體容器停止運轉操作之清除作業,下列何者錯誤?
- (1) 清除終了時,應以氣體偵測器確認殘氣已完全排除
- (2) 清除終了時,應先關閉清除氣體之主閥
- (3) 清除終了後,人員即可進入設備內
- (4) 可燃性氣體之排放,應注意靜電危害
官方答案
(3) 清除終了後,人員即可進入設備內
解析
高壓氣體容器清除作業完成後,僅確認殘氣濃度符合安全標準(如氧氣 19.5~23.5%、可燃氣體 <10% LEL、毒性氣體 <TLV)並不代表可立即進入。依職業安全衛生設施規則及高壓氣體作業規範,進入容器內部屬「限制性空間作業」,須辦理作業許可、通風換氣、攜帶偵測器、設置監護人等完整管制措施。選項 1、2、4 為正確清除程序:以偵測器確認、先關主閥防逆流、可燃氣體排放防靜電。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。