民國111年 第1梯次 國貿業務乙級 學科

第16題

集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排風扇控制 方式何者是不恰當的?

題目

集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排風扇控制 方式何者是不恰當的?

  1. (1) 兩天一次運轉通風扇就好了
  2. (2) 淘汰老舊排風扇,改裝取得節能標章、適當容量高效率風扇
  3. (3) 設定每天早晚二次定期啟動排風扇
  4. (4) 結合一氧化碳偵測器,自動啟動/停止控制

官方答案

(1) 兩天一次運轉通風扇就好了

解析

地下停車場須符合室內空氣品質標準,一氧化碳濃度需即時監控並依濃度啟動排風;「兩天一次運轉」無法因應即時汙染,嚴重違反勞動檢查及室內空氣品質管理規定。選項 2 更新高效風扇兼顧節能。選項 3 定時啟動屬基本管理。選項 4 CO 偵測自動控制為最佳實務。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。